Цитата
и центр цветка сместится, что будет означать различный потенциал (напряжение) для различных фаз
Почему вы считаете, что при этом не сместяться потенциалы фаз, ведь они зависят от ЭДС обмоток и падений напряжений в них. Т.е. Если рассматривать процесс относительно нейтрали, то при неравномерной загрузке фаз напряжения становятся несимметричными не из-за смещения потенциала нейтрали относительно потенциала земли, а из-за изменения магнитного поля в электрической машине. Т.е. от того, заземлите вы нейтраль или оставите изолированной последствия неравномерной загрузки генератора неизменятся.
Вопрос про соединение через штепсельный соединитель у меня касается не наличия штепсельных соединений с необходимым количеством контактов, а в том, что при соединении N и PE на генераторе, PE является не просто защитным проводником, который может соединяться через штепсельный разъем совместно с фазными проводниками, а является в том числе заземляющим проводником, который присоединяет нейтраль генератора к заземлителю. И вот разрешено ли выполнять присоединение заземляющего проводника через штепсельное соединение в этом и вопрос.
Цитата
выполнить заземление, оно будет первичным.
Если генератор в отделении, то да, его отдельное ЗУ, не связанное с ЗУ потребителя не вызывает никаких вопросов. Но если генератор расположен вблизи ЭУ потребителя, то даже если вы сделаете для него отдельное (что экономически невыгодно), то придется его соединитьь с ЗУ потребителя, для уравнивания потенциалов(по сути получим одно общее ЗУ). Так что в большинстве случаев получается, что для заземления генератора нужно использовать ЗУ потребителя.
Цитата
Конкретно для TN-C в генераторе соединить вместе PE и N и выполнить заземление, оно будет первичным.
Вот это первичное будет соединено с ГЗШ проводником уравнивания потенциалов, а т.к. к ГЗШ будет подключен также и PEN генератора на стороне потребителя, то через проводник уравнивания потенциала будет течь часть тока нейтрали генератора.
По поводу вопроса ТС.
Для TN-C я думаю, что заземление нейтрали будет происходить в ВУ потребителя путем присоединения PEN шины к ЗУ. До генератора тянем 4 провода (PEN соответственно должен быть не менее 10 мм по меди). На самом генераторе выполнить присоединение корпуса генератора к PEN проводнику путем соединения N и PE контактов розетки генератора (но к PE контакту вилки со стороны генератора ничего не подключать).